Resistencia para probar disyuntor diferencial

comentario del autor Jue Feb 16, 2006 1:43 am
   
No me acuerdo cual es la resistencia para poner a tierra para probar un disyuntor diferencial. Alguien me daría una mano?

Puercoespín

Reputación

asistió a la solución Jue Feb 16, 2006 4:40 am
   
Hola
La mayoría de los interruptores diferenciales tiene internamente una resistencia que se conecta al momento de apretar el botón de test. La que es una prueba efectiva. Hay de 30 ma y otros de 300ma.
Si la quieres calcular es V/I V= voltaje de la red I=cte. de disparo.
Suerte.

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Mar Feb 12, 2008 5:03 pm
   
la resistencia que yo uso para testear un diyuntor con respecto a tierra es de 3,3 k o sea 3300 homs, a la salida del positivo y en serie con tierra conectas dicha resistencia (por las dudas de 2 w) y debe saltar el disyuntor!

juampi530

Reputación

sin valorar Mar Feb 12, 2008 7:52 pm
   
Yo creo que ya respondi esto, coloca una lampara de 70W entre fase y la jabalina y te tiene que saltar si queres probar la instalacion y para probar el disyuntor trae una resistencia interna presiona el boton de test y listo.