que cable debo utilizar

comentario del autor Mar Oct 30, 2007 3:27 pm
   
tengo un mini ciber de 9 maquinas, 1 tv de 20", 2 impresoras, 3 ventiladores y todos estan conectados por medio de una instalacion electrica de cable duplex no. 12.
Un vecino me dijo que ese cable es muy delgado para todo lo que tengo instalado.
Alguien me puede decir si es cierto lo que me dijo el vecino y que tipo de cable debo usar para la instalacion elctrica si es verdad que esta mal mi instalacion.

Por la atención muchas gracias.

supermamuco580117

supermamuco580117

Reputación

sin valorar Mar Oct 30, 2007 4:40 pm
   
Cual es el diametro de cada hilo ??
Como tienes distribuidos los toma corriente?

gerr1976

Reputación

sin valorar Mie Oct 31, 2007 2:30 pm
   
hola supermamuco.
meimagino que tu local tiene un medidor de dos hilos (monofasico), lo que deves de hacer es esto del medidor sacas to linea con cable num #8 ah un centro de carga de dos pastillas (lo minimo recomendable) y de hay de cada una de las pastillas con cable #10 divides en dos tus maquinas en una linea puedes poner 4 maquinas y la tv y en la otra las 5 restantes y los ventiladores los pones en cualquiera de las lineas el cable que estas usando es muy delgado para eso de donde eres o en donde estas ya que tu perfil no esta completo

martin guzman

Reputación

sin valorar Lun Feb 04, 2008 3:57 pm
   
Hola.

Si tienes todas las cargas a un solo circuito, el conductor es muy pequeño y es peligroso una sobrecarga que el breaker no pueda detectar y se pueda producir un calor exesivo sobre el conductor, por ende tendrias que cambiar el conductor por unn duplex #10 AWG, ya que este soporta una corriente nominal de 37A.

Si tienes conectadas las cargas a circuitos diferentes no es necesario, ya que el conductor #12 maneja máximo 25A de corriente nominal.

Espero que te sea de gran ayuda¡

Andrés Felipe. Colombia.

electrohacker

Reputación

sin valorar Mar Feb 05, 2008 1:06 pm
   
El cable lo podes usar, pero dividi la instalacion en 5 maquinas, 4 maquinas + el tv y las dos impresoras + los 3 ventiladores y como cable principal que llega al tablero usa un awg 10.
Coloca un disyuntor general de 40 A y tres termicas de 25 A para cada circuito.

daniel zanella

Reputación

sin valorar Mar Feb 05, 2008 5:48 pm
   
Muchachos antes de contestar lean la fecha a este user le cerraron el cyber.