sin valorar Sab Oct 10, 2009 9:49 pm
   
Parece ser un tema complicado, personalmente, quitaria el disyuntor de la red de la ducha, y dejaria la tierra solamente, ya que la sencibilidad del disyuntor es de 30 ma (la que es mas sencible que nuestra piel) y en caso de descarga se ira a la tierra, si es una jabalina como corresponde, por otro lado, recomiendo la utilizacion de duchas que no tengan resistencia en contacto con el agua, ya que necesitan revisiones periodicas, y muchas partes estan en contacto con el agua directamente. Un error que he encontrado es que en alguna ocacion, se coloco la tierra en la propia tuberia metalica del agua, y eso lleva la descarga al agua... bueno es un circulo...
Exitos

elmagode_oz

Reputación

sin valorar Lun Oct 12, 2009 2:05 pm
   
si tienes la oportunidad de abrir una regadera electrica con resistencia tipo resorte (Lorenzeti) podras observar k el cable que conecta a tierra fisica esta en contacto continuo con el agua de la regadera, esto es con la finalidad de darle un camino de seguridad a el agua k sale de la ducha , si tienes un multitester prende la regadera y mide el potencial entre el agua que sale de la ducha y alguna tierra fisica podras observar 0 volts o acaso mv.. en algunos paises esta prohibido utilizar el sistema de tuberias como tierra fisica por eso es recomendable la jabalina o varilla la cual entre mas larga mejor aunque depende del nivel freatico de la zona saludos

yorLHH

Reputación

sin valorar Vie Oct 16, 2009 10:16 pm
   
Hasosa, que salte el diferencial está correcto eliminarlo sería criminal, lo que sucede es que tienes un problemar con la tierra de protección, el que esté instalada una jabalina no quiere decir nada, lo que se debe hacer es medir los voltajes existentes entre la fase y el neutro y compararla con el existente entra la fase y la Tierra, estos deben ser iguales, si esto no ocurre debes mejorar la Tierra, lo ideal es instalarla en el jardin o en otro lugar húmedo. Sin duda un electricista profesional esto lo hará sin problemas

valerena

Reputación

sin valorar Dom Nov 01, 2009 12:58 pm
   
Hola
El problema està en la ducha que se encuentra en cortocircuito por lo que debes hacerla revisar o si es del caso cambiarla,ahora las protecciones se colocan en funcìon de la carga que tienes,es asì que si tienes una ducha de 4200 watts y un voltaje de 220 v èsta absorverà 19.09 Amperios de corriente y con un termomagnètico de 30 Amp serà suficiente.
Tambièn se debe decir que el cableado igual està en funciòn de la corriente que circula a mayor cantidad de corriente mayor diàmetro del cable.
Ahora la puesta atierra tiene la funciòn principal de proteger a las personas primero y luego al equipo,ya que si existe falla del aislamiento como en el caso de una ducha, èsta se descargarà atravès del cable de puesta a tierra haciendo saltar la protecciòn elèctrica y evitando lesiones a las personas, cabe mencionar que las puestas a tierra deben estar bien diseñadas para que cumplan su objetivo.

Germân Naranjo

Reputación

sin valorar Jue Nov 05, 2009 11:47 pm
   
[quote="Germân Naranjo"]Hola

"èsta se descargarà atravès del cable de puesta a tierra haciendo saltar la protecciòn elèctrica"
Es justamente ésta parte que indicas.
Aunque la proteccion que opera es el disyuntor diferencial.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Dom Nov 08, 2009 2:11 pm
   
Tratando de redondear las ideas correspondería una línea individual, con conduntores de 4mm, otra jabalina, otro interruptor diferencial pero con una intensidad de fuga de 300mA, todo esto para ahorrar en la compra de otra regadera. No creo que se justifique, lo mejor sería cambiar ese calentador por uno con mayor grado de protección y calidad.

sergiomorales00

Reputación

sin valorar Dom Nov 08, 2009 5:36 pm
   
sergiomorales00 escribió:Tratando de redondear las ideas correspondería una línea individual, con conduntores de 4mm, otra jabalina, otro interruptor diferencial pero con una intensidad de fuga de 300mA, todo esto para ahorrar en la compra de otra regadera. No creo que se justifique, lo mejor sería cambiar ese calentador por uno con mayor grado de protección y calidad.


Sergio
Este es un foro de Electricidad Domiciliaria. Un diferencial de 300ma puede matar una persona.

Efectos de la corriente eléctrica en una persona.
http://www.lasalud.com/pacientes/electrocucion.htm

Saludos

Ennio Montenegro