mismo tiempo, que todos esten encendidos. Hay unas tablas que la verdad no encuentro donde te dicen cuanta corriente te puede soportar cada conducto, busca en google, espero haberte ayudado un poco. |
||
| asistió a la solución | Dom Sep 24, 2006 3:53 pm | |
|
Te doy una tabla que es la que esta en el reglamento de la Argentina. El problema es que los calibres en Mexico por lo que pones vos son otros. Fijate si te sirve diametro en milimetros cuadrados [mm2] corriinte maxima [A] 1 9,6 1,5 13 2,5 18 4 24 6 31 10 43 16 59 25 77 Bueno espero que te sirva. Oscar............Buenos Aires |
||
| asistió a la solución | Lun Sep 25, 2006 3:11 am | |
|
Saludos http://www.dartel.cl/ |
||
| asistió a la solución | Lun Sep 25, 2006 3:35 pm | |
|
despues de haber hecho instalaciones hace treinta años y hoy poder ver su resultado, te digo que mas alla del factor corriente, existe un factor que nadie toma en cuenta, en algunas construcciones, con el tiempo el cable sufre agresiones impensables, en otros casos se incrementa el consumo en forma violenta por la incorporacion de artefactos de confort que no fueron previstos originalmente, he visto edificios completos con instalaciones electricas que solo soportan artefactos de iluminacion y una heladera normal, pero los usuarios ponen estufas electricas, acondicionadores y toda cosa que somete a la instalacion a posibles recargas con resultado de posible incendio, creo que habia una pelicula sobre el tema (infierno en la torre). cierta vez discuti con un instalador que hizo modificaciones enla instalacion de ingreso de luz a mi casa, por que el vecino edifico y cambio de lugar los medidores, al respecto le pedia que ponga cable 8 milimetros para cubrir el tramo aereo del pasillo entre el medidor y mi casa (solo dos metros) y el sostenia que era innecesario tanta seccion por que el consumo, bla bla , bien, yo le manifeste que no preocupaba la corriente, ne preocupaba que cuando el arbol creciera, las ramas en una tormenta me podrian dejar a oscuras. mi consejo, es si no tienes problemas de costo usa la regla de 4mm2 de seccion por amper. usa 0,75 para las luces y llaves, 2mm para los enchufes y 4mm para la linea principal, divide la linea en dos ramas . alimenta las luces de una seccion y los enchufes con la otra ( en forma cruzada. es medio pesado, pero solo el tiempo y las tormentas te diran que hiciste un buen trabajo. |
||
| asistió a la solución | Lun Sep 25, 2006 9:21 pm | |
|
calibre tw thw vinanel 900 14 15A 25A 25A 12 20 30 30 10 30 40 40 8 40 50 50 6 55 70 70 4 70 90 90 2 95 120 120 0 125 155 155 |
||
| asistió a la solución | Mar Sep 26, 2006 4:36 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mie Sep 27, 2006 8:20 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Mar Dic 18, 2007 1:16 pm | |
|
LA TABLA 310-16, DE LA NOM TE PUEDE RESOLVER TU DUDA, ACERCA DE LAS CARACTERISTICAS DE CONDUCCIÓN DE CONDUCTORES. |
||