comentario del autor Sab Oct 24, 2009 3:52 pm
   
Hola gente! les cuento que antes tenia en casa una llave termica + un diyuntor de 25amp Multi 9
el diyuntor murio asi que desidi comprar otra llave termica y otro diyuntor Sica de 25amp

Funciona todo ok pero de vez en cuando escucho como un ruidito como de descarga y creo que es el
Diyuntor Sica- no veo que regule la intencidad en las luces de mi hogar- pero quiero saber si ese ruido que escucho
es normal o algo que este molestando.
espero su ayuda.

Saludos.

Sourtimes26

Reputación

asistió a la solución Dom Oct 25, 2009 12:39 am
   
Hola, conviene repasar el apriete de las borneras tanto de la térmica como del disyuntor, sucede que transcurrido cierto tiempo el conductor se aplasta y la presión inicial se pierde haciendo mal contacto y mientras mas consumo tengan puede producirse un arco voltaico (chispa) en algún borne que termina derritiendo el plástico y arruinando el elemento de protección y quemando el o los conductores con peligro cierto de cortocircuito en el tablero, en fin controlar todos los contactos.Saludos