| comentario del autor | Mar Mar 13, 2007 8:20 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Jue Jun 21, 2007 11:53 am | |
marco cf escribió:Caldera Ferroli NE 20 CE al encender en test se pone en marcha al cambiar a agua caliente o calefacción se apaga , la llama del piloto continua encendido al colocarlo en test se pone en marcha nuevamente. Verifica que el termopar, que es la pieza que recibe el calor de la llama piloto, no este requemado, si es así tienes que cambiarlo, ya que impide que se quede metida la electroválvula de seguridad, que hace que la caldera corte el gas cuando el piloto se apaga. |
||
| sin valorar | Mar Oct 23, 2007 5:47 pm | |
|
el otro punto es ver el gas que usas si gastas propano enbasado al lado de la caldera en la instalacion de gas tiene que aver un regulador de de 4 o 6 kg puede ser que este sucio y no deje paser el gas suficiente para que se encienda el quemador en ese caso deberias remplasarlo |
||