comentario del autor Vie Feb 01, 2008 9:41 am
   
cual es la medicion aproximada en ohm para megar las tres bobinas para saber si son correctas

jardcuervo

Reputación

asistió a la solución Jue May 14, 2009 11:38 pm
   
mira el ohm depende de la longuitud de la bobina, no es igual pero de puenta a punta te debe marcar 0.00 resistencia o continuidad si te sale un pequeña resisitencia es por el recorrido del cable

izquierdo82

Reputación

asistió a la solución Sab Jun 13, 2009 1:52 am
   
Una cosa es medir resistencia de las bobinas y otra hacer la prueba de resistencia de aislamiento,por si tu las mides directo, y te marcan continuidad las tres puntas, estos es a cero, no quiere decir que este bien, a lo mejor tiene corto, y por eso te marca cero, te recomiendo hacer la medicion con un medidor de reistencia de aislamiento, las tres puntos referenciadas a la carcaza o husing, te deben de marca, por ,lo meno0s igual, en megohms,
relojero y faxero

faxero y relojero

Reputación

asistió a la solución Dom Jul 05, 2009 8:25 pm
   
Mira, si quieres saber si un motor trifásico tiene el bobinado bueno, entonces con el texter mides resistencia entre las fases y te deben marcar lo mismo, si hay diferencia está quemado.

caliche5000

Reputación

comentario Lun Jul 06, 2009 1:54 am
   
tema cerrado entre la pregunta y la respuesta hay casi un año de diferencia.