comentario del autor Dom Jun 08, 2008 1:08 am
   
tengo un motor trifasico conectado a un variador de frecuencia, a 440 vca, 1.1 kw, y amperaje nominal de 2.6, con una frecuencia de 30 hz. el motor consume 6.0 amp y se va a falla el variador por el parametro de sobrecoriente lo cual es muy logico. desarme el motor y los baleros se encuentran en buen estado, el bobinado se ve algo recocido, pero la lectura de resistencia entre bobinas es de 15 ohms parejo entre las tre fases. creo que deveria de meguear el motor pero no se cual debe de ser la lectura correcta que a de darme para saber que el motor en realidad esta dañado. o que otra prueba tengo que hacer.. gracias

Título editado:
Texto editado Por favor no escribas en mayúsculas.
Por favor leer
Aquí

Post Movido al foro correspondiente, Por favor lee este enlace para colocar tus próximos post en el foro correcto.

DAVID SG

Reputación

asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 11:16 pm
   
la resistencia medida a 25 ªC debe ser Ri= (20 x U) / (1000+ 2P) (megaomios)
medido con megguer en escala de 500 V donde U = Tension (V) y P= Potencia (Kw)

si la resistencia de aislamiento es menor a 2 Megaomios debera ser secado el bobina.....

buena suerte,

Leonardo desde colombia

Leonardo Parra