| comentario del autor | Lun Mar 03, 2008 4:04 pm | |
|
La consultora que me da trabajo recientemente ganó el concurso para "meggear" los motores de una planta industrial, por lo que debo medir la aislación de motores de 1,5 a 300 hp y de 400 y 690 V que utilizan relés de protección (conexión directa), partida suave y variadores de frecuencia. Mi consulta es si alguien me puede dar luces de cómo realizarlo. Por ejemplo, entiendo que en los variadores de frecuencia debo desconectar todas las bobinas antes de realizar la medición, para no dañar al variador, pero debo hacer esto en los con partida suave??. Mido antes o después de las bobinas supresoras de transiente? Existe algún manual de procedimiento de alguna entidad certificadora que me pueda ayudar ? Mi campo de especialización está bastante alejado de este tipo de trabajos, por lo que espero alguno de Uds me pueda ayudar. Agradecido de antemano, me despido cordialmente, Mau8 |
||
| asistió a la solución | Jue Mar 06, 2008 3:54 pm | |
|
Si los motores hace mucho tiempo que estan sin uso es conveniente hacerles un secado previo haciendo pasar corriente nominal con el rotor bloqueado usando un variac durante algunas horas hasta llegar a temperatura nominal, unos 75 grados en la carcaza, esto evita falsas lecturas de baja aislación, las que importan son por quemado, carbonizado, o pelad de aislación. No recuerdo los nombres pero estudié de algunos manuales de Mantenimiento Electrico. Suerte.- y $$$.- |
||