medido con megguer en escala de 500 V donde U = Tension (V) y P= Potencia (Kw) si la resistencia de aislamiento es menor a 2 Megaomios debera ser secado el bobina..... buena suerte, Leonardo desde colombia |
||
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 5:13 pm | |
|
en la formula que me pasas, Ri que es solo la resistencia o " i " es la corriente, xq no veo en tu formula el valor de la corriente, aplicando tu formula R=(20 * 440 V) / (1000 + 2 * 56.25 Kw); lo que me da 8 Megaomios, que me parece un valor muy bajo para un motor tan grande. Si lo hago funcionar con ese valor de aislamiento corro el peligro de que se queme, si en algun momento aumenta mi carga? o segun tu experiencia te parece un buen valor? Actualmente sus valores de aislamiento son en 5 lineas alrededor de 20 megaomios, en las demas oscila entre 300 y 500 megaomios. y con esos valores tenemos el temor de ponerlo en funcionamiento denuevo. Gracias por su tiempo y su ayuda. |
||