Arranque estrella-triangulo

comentario del autor Mie Jul 30, 2008 3:26 pm
   
Agradecería me indiquen como hago la conexion en un motor trifásico, si tengo los 6 conductores que salen de una llave conmutadora estrella-triángulo.

elche78

Reputación

asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 11:09 pm
   
Hola elche78
Indica las marcas que tienen los 6 conductores si la tuvieran.
Los conductores salen de la llave conmutadora o del motor?????.
Un adelanto.
Los motores tiene 6 cables
Las 3 entradas generalmente denominadas U-V-W y las salidas X-Y-Z.
En estrella: Se unen X-Y-Z y la alimentación R-S-T es por U - V - W.
En triángulo:
Fase R se conecta a la unión de U-Z
Fase S, se conecta a la unión de V-X
Fase T, se conecta a la unión de W-Y

Para invertir el sentido de giro se invierten 2 de las fases de alimentación.

Algo para que leas.
http://ar.geocities.com/fom22ar/Electricidad/estrella_triangulo.htm
http://www.schneider-electric.cl/tm/proteccion%20y%20control%20de%20potencia/tips/tesysd/Tip%2001%20Estrella%20triangulo.pdf

Si tienes dudas postea.

Saludos[/b]