comentario del autor Lun Jun 15, 2009 10:07 am
   
hola se me a planteado un problema que me esta trallendo muchos dolores de cabeza no se si sera posible de hacer pero dicen que si aunque nadie aporta ninguna solucion efectiva el tema es el siguiente:

tengo que conectar una alarma acustica la cual se debe activar cuando un detector peso se active y a su vez tambien activara una bombilla, pero tengo que poder desactivar la alarma cuando quiera quedando la bombilla encendida y asi poder repara la averia el tiempo indispensable sin que a su vez este la bocina pitando.Vale hasta ningun problema hay muchas formas de hacerlo tanto con memorias como con un selector o paro de emergencia etc. pero el problema es que solo dispongo de un PULSADOR DE PARO y con pulsador de paro me refiero a pulsador normal y corriente que pulsas y sueltas, UNA ALARMA,UN DETECTOR Y UN CONTACTOR.

Si slguien supiera como hacerlo seria de gran ayuda yo e probado muchas manera llegando a pensar que es imposible pero bueno ojala me equivoque

maiguelmiranda

Reputación

asistió a la solución Lun Jun 15, 2009 10:30 am
   
Hola compañero,has probado hacerlo a trabes del contactor,el pulsador que pase por un NA cuando este energizado
y un NC cuando no,este ultimo que vaya solo a la lampara que no pase por el zumbador.

Saludos

CConsejero

Reputación

comentario del autor Lun Jun 15, 2009 10:53 am
   
ya pero es que asi no llegaria a sonar el zumbador y lo que quiero es que suene y poder cortarlo sin estar con el dedo en el pulsador .

gracias por la aportacion

maiguelmiranda

Reputación

comentario Mie Jun 17, 2009 4:18 pm
   
che, si vas a tratar de trabajar con esos materiales nada mas, ceo que no va a madurar mucho tu post... Amigo, si estas dispuesto a anexar un par de relay y hacer unas conexiones extra, no tengo problema alguno en ayudarte...
osea, las cosas como son...

torres.electronico
Moderador
Reputación

comentario del autor Sab Jun 20, 2009 8:38 am
   
gracias torres por el consejo con reles extras ya se como se hace lo que queria saber es si era posible hacerlo con esos materiales solo. si sabes que es imposible cierro el post

maiguelmiranda

Reputación

asistió a la solución Sab Jun 20, 2009 3:55 pm
   
si no mal interpreto los materiales que tenes, podrías darte la maña para tratar de hacer un enclavamiento con el contactor y la señal provista... para desenclavar la memoria, podrías implementar el pulsador de paro (hongo) siempre y cunado tenga memoria mecánica... si es un simple pulsador NA, sucedería lo que mencionaste anteriormente... tendrías que tener el dedo presionándolo mientras trabajas Very Happy
Saludos amigo

torres.electronico
Moderador
Reputación

comentario del autor Dom Jun 21, 2009 8:16 am
   
tambien habia pensado en una seta o en un selector de dos posiciones porque he estado haciendo muchos esquemas y he llegado a la conclusion de que es imposible. asique si la solucion es una seta o un selector o bueno con reles adicionales.

pero muchas gracias por la ayuda compañero

maiguelmiranda

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.