| comentario del autor | Lun Oct 23, 2006 10:25 pm | |
|
El motivo de este nuevo mensaje es para que me ayuden, como se puede transformar una señal de entrada analogica a una señal digital solamente con la logica del plc siemens s7-200. Nada de conversores electronicos de analogos/digital Si alguien sabe le agradeceria mucho, espero sus respuestas |
||
| comentario | Lun Oct 23, 2006 10:54 pm | |
|
Normalmente los transductores (presión, temperatura, etc.), entregan una señal de tensión o corriente normalizada de 0-10V ó 4-20ma, la que se ingresa al plc a una tarjeta analoga de V ó I según sea el caso, aunque hay algunas que tienen ambas opciones. Luego se escala, con lo cual tendrás los datos para hacer algun tipo de control o indicación. Saludos |
||
| comentario | Lun Oct 23, 2006 11:00 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Lun Oct 23, 2006 11:07 pm | |
Ennio Montenegro escribió:Puedes indicar lo que quieres hacer y con qué cuentas??????..... Te cuento, tengo unas maquetas de aprendizaje alecop uno de temperatura, nivel, posicion y velocidad. Los modelos son los siguientes MT-542, MD-544, MV-541. Con estas maquetas debo realizar tres modos de contol: 1) Entrada analogica con respuesta de salida digital 2) Entrada digital con respuesta de salida analogica 3) Entrada analogica con respuesta de salida analogica Uno para cada uno o todos los modos de control a una sola maqueta. Espero que te quede un poco mas claro, espero tu ayuda. Desde ya muchas gracias |
||
| comentario | Lun Oct 30, 2006 10:50 pm | |
|
Te recomiendo que adquieras los siguientes módulos: 2 entrada analogica 2 salida analogica 1 salida digital 1 entrada digital. Podrás tener las 3 maletas funcionando en forma independiente. Saludos |
||
| comentario | Mar Nov 07, 2006 2:50 am | |
|
tienes el PLC simatic 200 (con modulos:cpu, fuente,entradas y salidas (analogicos-digtales)) programa del STEP 7 (usas la programacion KOP o escalera) necesito el esquema de las variables de entra o salida ya sean analogicas o digitales que estes utilizand en tu Proceso. aver si te puedo ayudar |
||
| comentario del autor | Mar Nov 07, 2006 7:30 pm | |
maac2006 escribió:bueno: En las entrada voy a trabajar con señales analogicas y a la salida señal digital |
||
| asistió a la solución | Mie Nov 08, 2006 1:24 am | |
|
por eso no te mando los programas que realice para entradas analogicas,digtales y salidas analogicas, digitales.. mas o menos te mando un proceso parte de programa. |
||
| comentario del autor | Mie Nov 08, 2006 3:15 am | |
maac2006 escribió:bueno ahora no lo tengo instalado el step 7 te agradezco por la informacion pero me podrias detallar un poco mas, o si puedes enviame como es el proceso de realizacion de calculos para trabajar con las señales. por favor..... desde ya muchas gracias, espero tu respuesta. |
||
| asistió a la solución | Mie Nov 08, 2006 4:32 am | |
|
dejame ordenar paso - paso mañana en la noche te lo envio todo el proceso mezclado de liquidos. bye |
||
| asistió a la solución | Mie Nov 08, 2006 7:34 pm | |
|
escalamiento que hices 4- 20 ma ................0 - 27648 cuando es para corriente observa el grafico |
||
| asistió a la solución | Mie Nov 08, 2006 7:34 pm | |
|
escalamiento que hices 4- 20 ma ................0 - 27648 cuando es para corriente observa el grafico |
||
| asistió a la solución | Vie Mar 20, 2009 11:29 am | |
|
La representación de los valores de entrada y salida analógicos en los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y EM 235, así como en el S7-200 para la CPU 224XP, se realiza de forma digital con el formato de tipo palabra INTEGER. Para la interpretación correcta y consiguiente elaboración de los datos, es necesaria una conversión. Dicha conversión y la forma en que se realiza puede ser vista con más detalles en la pagina de ayudas de siemens. Tambien descarge algunas cosas que ellos ofrecen alli. Unas rutinas de Escalado y un documento que explica en algo como hacerlo por software. Claro en este caso ya el CPU 224XP tiene 2 entras y una salida anlógicas integradas. De todas formas, esta informacion podria serte util. |
||
| solución | Vie Mar 20, 2009 12:06 pm | |
Código:http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23430860&ClusterID=21958194&load=treecontent&subtype=133000&lang=es&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
|
||