| comentario del autor | Mie Oct 22, 2008 8:58 pm | |
|
un sensor de corriente que entrega una señal análoga de 4 -20 mA aun controlador de Temp. el cual lo utilizamos como controlador universal de proceso Autonics y este a un variador de frec. Danfoss de 5.5 Kw que controla una cinta transportadora.Mi problema es que necesito ocupar la misma señal para controlar una segunda cinta transp. con un segundo variador de 4Kw y no se si puedo utilizar lo que tengo o necesito otros componentes. |
||
| comentario | Vie Oct 31, 2008 10:23 pm | |
|
Basta con conectar ambas entradas de 4-20 ma en serie con la salida del controlador. Tienes que conectar con las polaridades correctas las entradas. Saludos |
||