Hola amigos, sois geniales.
Tengo una alarma DSC (PC1555RKZ) ya instalada en mi nueva casa con tres zonas. Tras mucho leer en el foro y unos meses probando números en mi teclado para descifrar el código del instalador, creo que lo he encontrado jejeje.
Mi consulta es sobre el avisador de puerta o zona, lo que ustedes llaman chime.
Activando esta función con *4 solo actúa como avisador la zona 2, y me gustaría que tambien lo hicieran las otras dos. Si se puede programar así y alguien puede ayudarme con los pasos a seguir se lo agradecería. (*8 codigo instalador......)
Desde ya muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos

dgl

Reputación

solución Jue May 29, 2008 9:38 pm
   
entras a programacion y vas a la direccion 101 y enciendes el 3 y los demas los dejas como estan le das numeral 1 vez y vas a la direccion 103 y enciendes el 3 y los demas como estan y por ultimo le das numeral 2 veces y listo. suerte

jean paul criollo

Reputación

comentario del autor Vie May 30, 2008 11:46 am
   
Muchas gracias es correcto.