Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

alarma dsc1565

comentario del autor Lun Oct 08, 2007 9:16 am
   
todas las zonas prendidas despues de activarse sola por zona 5 y despues no la podido armar, se chequeo bateria trafo y todo bien las zonas no se apagan al cerrar puertas y ventanas ¿ que sera? Gracias

chincolco

Reputación

asistió a la solución Lun Oct 08, 2007 1:31 pm
   
Saludos. Aveces me ha pasado instalando estos DSC este problema...lo que hice fue apagar totalmente todo el control por un minuto, luego volvia a encender y el teclado se restablecia...hubo casos que no fue asi, la volvia a sus valores d fabrica y la reprogramaba...antes de hacer todo esto asegurate que no has movido alguna direccion accidentalmente por ejemplo la [013] opcion 1 y 2 apagados....tambien en la misma tarjeta principal puentea las zonas con resistencias 5k6 y si aun asi no puedes armar ya es asunto d la tarjeta y procede a resetearla.suerte.

luis andretti

Reputación

comentario del autor Mar Oct 09, 2007 9:11 am
   
gracias or tu aporte pero creo k difinitivamente tengo problemas con la tarjeta, creo k no va mas procedere a cambiarla pork hic de todo y no resulto, gracias de todas maneras

chincolco

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros