Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 11:41 pm |
|
tengo un problema con con un trisplit marca mirage al encender el evaporador 3 enfria perfectamente y corta normal pero al volver a arrancar la condensadora ya no arranca me dicen que puede ser la tarjeta electronica del condensador que puede ser un termistor quisiera saber que opinan
|
|
| sin valorar | Mar May 13, 2008 9:33 pm |
|
Esa falla me suena a los termistores de temperatura del evaporador, es posible que no respondan, revise la resistencia de los mismos despues de apagado.
Le recomiendo que cuando no le arranque caliente con la mano los termistores a ver como reacciona. Tambien revise el setpoint de temperatura del control remoto, es posible que este mal programado. Resolde soldaduras en la tarjeta del evaporador. Por favor si lo soluciona nos cuenta Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia |
|
|
|
|