Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Dom Jul 08, 2007 11:38 pm | |
|
le coloque a un frio solo una bomba de calor en frio funciona bien pero en calor el consumo del compresor es mucho el equipo es un bgh de unos 10 años de uso por el momento quitandole gas esta funcionando pero se que para el verano le faltara en que me estoy equibocando! SOSPECHO EN QUE EL CAPILAR ESTA EL TEMA PERO AGRADESERIA A ALGUN COLEGA SI ME PUEDE ASESORAR AL RESPECTO DESDE YA GRACIAS |
||
| comentario | Dom Jul 08, 2007 11:54 pm | |
|
y sin poner palabras coloquiales, a menos que seas venezolano |
||
| comentario del autor | Lun Jul 09, 2007 12:06 am | |
|
al trasformar un aire acondicionado frio solo a frio calor que detalles tengo que tener en cuenta ya que le agregue a la unidad condensadora la bomba de calor o llava de tres vias con exito pero mi problema es que consume mas energia en la funcion de calor y el compresor trabaja muy forsado el ruido es mas notorio y soy argentino disculpen si soy de muchas palabras saludos... |
||
| asistió a la solución | Lun Jul 09, 2007 12:13 pm | |
|
no es mi intencion corregirte pero la mal llamada bomba de calor es una electrovalbula de 2 vias o inversora invierte la entrada /salida alal condensador / ebaporador . si elsistema no esta equilibrado en capacidades tendras demaciada presion en el motocompresor. que tengas suerte saludos marcos |
||
| comentario del autor | Lun Jul 09, 2007 7:45 pm | |
|
saludos |
||