comentario del autor Lun Jul 16, 2007 3:05 pm
   
hola buenas tardes a todos, tengo un problema con mi aire acondicionado samsung SH12AWHD, de repente se ha quedado que no responde al mando ni al boton manual del split, los tres leds estan en intermitencia y solo emite un pitido cuando pulso algun boton del mando.
Agradeceria mucho que alguien me pudiera ayudar ,estoy pasando unas noches de calor insoportables .MUCHAS GRACIAS.

amarqueza

Reputación

solución Mar Jul 31, 2007 5:38 pm
   
para
SH12AWHD
1º- Extraer las pilas del mando
2º- Presionar los botones de temperatura y simultaneamente volver a insertarlas.
3º- En display del mando aparecera 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode.
presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00
presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajartemp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40.
encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado