| comentario del autor | Dom Dic 16, 2007 8:05 pm | |
|
me llama un cliente me comenta que el aire no le enfriaba. lo voy a revisar y me encuentro que estaba mal instalado tenia perdida de gas en las virolas ,mal el declive del drenaje y falta de gas. le hice las virolas nuevas correji el declive del drenaje conecte los caños le di una pequeña carga de gas para probar si no habia perdida luego de revisar que no existia perdida le hago con la bomba el vacio a todo el equipo una vez terminado le cargo el gas y a hora tengo el problema con este vendito split que luego de 5 minutos me empiesa a gotear agua por el frente. muchas gracias 18560717_3.jpg (13,34 KB) ![]() |
||
| asistió a la solución | Lun Dic 17, 2007 4:30 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Lun Dic 17, 2007 5:32 pm | |
|
pregunto puede ser q la habitacion tenga nucha humedad hambiente |
||
| asistió a la solución | Vie Dic 21, 2007 8:11 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Sab Dic 22, 2007 9:50 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Dom Dic 23, 2007 7:42 pm | |
|
agarre la mangera de descarga y la corte casi al ras de la pared alli coloque una T uniendo la mangera en los dos extremos de la parte inferior y la boquilla q queda libre para arriba y santo remedido igual le agradesco a todos por la data muchas gracias solución d2.JPG (13,19 KB) ![]() |
||