problema con compresor

comentario del autor Lun Oct 19, 2009 5:35 pm
   
saludos de antemano instale un compresor de 10 ton. antes lave el sistema y cambie el filtro y al ponerlo a tra bajar a los 5 minutos deja de comprecionar y baja su corriente como lo puedo solucionar el compresor es ermetico gracias por sus comertarios de seguro me van a servir mucho

noe francisco

Reputación

sin valorar Mie Oct 21, 2009 2:27 am
   
Que tipo de equipo es, es u split, es u central?

charly08

Reputación

comentario del autor Vie Oct 23, 2009 4:06 pm
   
noe francisco escribió:saludos de antemano instale un compresor de 10 ton. antes lave el sistema y cambie el filtro y al ponerlo a tra bajar a los 5 minutos deja de comprecionar y baja su corriente como lo puedo solucionar el compresor es ermetico gracias por sus comertarios de seguro me van a servir mucho
es central

noe francisco

Reputación

sin valorar Vie Oct 23, 2009 5:18 pm
   
es trifasico o monofasico que freon tiene cuantos amperios consume por fase revisa si se te esta apagando el ventilador del evaporador, eso hace que te disminuya la presion en baja de 60 psi a 30 psi en R22 lo cual hace que tu consumo disminuya

termelec

Reputación

sin valorar Sab Oct 24, 2009 7:27 pm
   
Hola no se que equipo es pero podes tener algun problema con la valvula de expancion fijate que hace la presion de baja cuando deja de comprimir es posible que se este cerrando

marcecia

Reputación

comentario del autor Sab Oct 24, 2009 10:12 pm
   
el equipo es de paquete no tiene valvula de expancion el compresor es hermetico rotatibo trifasico 480 vol al tratar de acompletar la presion ce holle ke chifla el compresor y deja de sircular el refrigerante y el amp baja de 10 a 8 amp la presion en baja es de 10 y regresa a 120 ke es la presion del resipiente el compresor es de 10 ton y no tiene valvulas gracias por sus comentarios es para mi de mucha utilidad saludos

noe francisco

Reputación

solución Dom Oct 25, 2009 5:55 pm
   
puede que se este extrangulando el sistema esa presion no es la correcte en baja debe trabajar a 60 psi el amperaje debe ser aproximadamente entre 14 y 15 amp por fase aplena carga es decir trabajando en baja a 60psi revisa la presion en alta debe ser a ful trabajo entre 250 a 300 psi si tu al tratar de completar gas la presion de alta se eleva y como tiene una valvula de seguridad esta se dispara por la sobrepresion que es la que causa ese chiflido que escuchas tiene que tener algun sistema de expansion valvila de expansion, capilares, o una tuerca que se une con otra en cuyo interior existe un atomizador el cual realiza la expansion, no recuerdo el nombre tecnico de este, pero si alguno de estos estan obstruidos provocaran que se eleve la presion de alta. revisa si los ventiladores del condensador no se estan apagando

espero ayudarte termelec - ecuador/guayaquil

termelec

Reputación

sin valorar Dom Oct 25, 2009 8:15 pm
   
Hola el chiflido que escuchas seguramente es la descargadora interna del compresor por eso se va la baja para arriba se esta llendo la presion de alta muy arriba por eso abre la descargadora,saludos

marcecia

Reputación

sin valorar Mar Oct 27, 2009 12:04 am
   
Sin desmerecer las soluciones que te han dado los colegas, las cuales se ajustan a la averìa que tienes en tù equipo, te preguntarìa si has cambiado el filtro molecular de lìnea lìquida, si asì fuera, fìjate si tiene un restrictor en la entrada del evaporador(unidad interna), si asì fuera, deberìas de envasar el refrigerante en la condensadora(unidad externa) y proceder a la limpieza del mismo como asì tambièn al filtro que lo acompaña, que por lo general es una malla pequeña.Si todo esto estuviese bien, debes de ver si hay algùn estrangulamiento en los caños de conexiòn entre unidad externa e interna.Suerte!

charly08

Reputación