motor A/A tipo split.( ydk - 15E-4,16.5W,0,36A

comentario del autor Mar Oct 20, 2009 7:47 pm
   
Buenas Tardes: el motor del soplador del A/A TIPO SPLIT de 18.000btu esta jirando sin mucha fuerza.lo saque para revisarlo y tiene sus rrolineras en buen stado todo se ve bien,me podran ayudar,de antemano gracias

Héctor R.Mata Lira

Reputación

solución Mar Oct 20, 2009 9:59 pm
   
Revisa el capacitador del motor, va montado en la tarjeta o cerca de ella

sdar10

Reputación

comentario del autor Vie Oct 23, 2009 11:44 pm
   
saque la tarjeta Rebice el capasitador como tu me dijistes, staba dañado,gracias amigo.
Tengo otro problemita en el aire me esta conjelando la mitad de los tubos de la consola.de ante mano muchisimas gracias.