Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Mar Sep 25, 2007 11:15 am | |
|
|
||
| solución | Mar Sep 25, 2007 11:21 pm | |
rojamomo escribió:hola amigos!.... yo quisiera saber como almacenar el gas refrigerante en un sitema split cuando hay que retirar el evaporador para su reparacion... quisiera saber la opinion de todas las personas que m puedan dar una respuesta... desde ya, muchas gracias!!!!!!!!!!!! hola como estas? deberias colocar el manifoul en la valvula de servicio de baja, cerrar la llave de alta presion,el caño fino( liquido)dejar andar el equipo,¡¡¡¡¡¡¡¡¡ importante!!!!!!!!!!!!!! nunca saques la vista del manifoul!!!! debes parar el equipo mas o menos a los 5 psi nunca lo dejes llegar al vacio absoluto, lo dejas un ratito va a levantar presion un poco mas , repetis lo anterior, lo apagas cerras la llave de servicio de baja, sacas las tuercas y listo, ovbiamente perdes un poquito de gas , pero recuperastes bastantes, espero q te sirva. saludos marcos |
||