Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Aire acondicionado se congela

comentario del autor Mar Feb 05, 2008 9:56 pm
   
Tengo instalado un aire splite Panavox, está funcionando bien pero he notado que en las válvulas de alta y baja del condensador se forman gotitas de condensación , y al principio la valvula de alta se congela por unos momentos.queria saber si esto puede ser pérdida de gas.
Como corregirlo si fuera una falla.

bisero

Reputación

solución Mie Feb 06, 2008 12:47 am
   
Si se congela y queda congelado puede que falte gas o filtro interior sucio.Suerte!

charly08

Reputación

asistió a la solución Mie Feb 06, 2008 5:17 pm
   
No es una falla , eso es normal que condense agua , fijate para estar seguro que no pierde que no este sucio con aceite los caños o el aislante si esta sucio quiere decir que esta perdiendo gas.
Saludos

alenko

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos