| comentario del autor | Vie Dic 01, 2006 8:02 pm | |
|
mi problema es con un clima o aire acondicionado de ventana carrier modelo mca121rb-c. al entrar el compresor deja fuera la alimentacion principal (posible daño en compresor). como puedo comprobar mi sospecha o que pruebas hago al compresor. medi la resistencia que tiene en su terminales y es muy baja del orden de 0.7 y 3 ohm. ya se cambio capacitor y sigue el problema. gracias. desde mexico. |
||
| asistió a la solución | Vie Dic 01, 2006 8:10 pm | |
|
http://www.yoreparo.com/foros/metodos/112115.html |
||
| asistió a la solución | Vie Dic 01, 2006 10:57 pm | |
|
Sino aca tenes como hacer una circuito para probar solo el compresor http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/92891.html |
||
| comentario del autor | Lun Dic 11, 2006 2:36 am | |
|
si asi es sus sospechas podrian ser el compresor al igual lo que yo opino. sus archivos seran de utilidad para la prueba. no me da continuidad a chasis pero yo, no se como les comento la prueba de estos compresores. como otra consulta haber si me dices si el problema podria estra el la targeta electronica ya que este aparato ya lo revisaron otras personas , yo lo he revisado y no le encuentro problema alguno y dicen que la falla estaria por la electronica. si, si tiene un relay como control de la alimentacion. pero no tiene un elemento termico que lo corte en caso de una sobrecarga, esto es lo que me saca de la jugada y aun asi lo marca el diagrama pero yo no lo encuentro. gracias a ustedes. desde mexico. |
||
| sin valorar | Lun Dic 11, 2006 1:47 pm | |
|
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/104438.html Proba el capacitor , no decis si lo hicistes El termico , no conozco el modelo de ese aire , pero es una pieza muy chica , con dos cables , se calienta y se abren los contactos , cuando se enfria se conecta de nuevo , tiene que estar justo antes del compresor o pegado a el. Tampoco decis si revisastes el relay Para saber si es la tarjeta o el motor , proba el motor solo , para eso esta el link del banco de pruebas para compresores blindados Si ya lo revisaron tendrias que comprobar que todo quedo correctamente conectado |
||
| sin valorar | Lun Dic 11, 2006 2:21 pm | |
|
|
||