comentario del autor Mar Nov 13, 2007 11:29 pm
   
Amigos: queria consultarles sobre lo siguiente, tengo que instalar un equipo de 3000 f, el mismo es frio - calor, dichas unidades van a estar separadas a casi 10 metros una de la otra, porque el lugar que eligio el cliente es muy rebuscado por la forma de la casa, mi duda es la siguiente, ¿cada cuantos metros me aconsejan agregar refrigerante, yo se que pasando los 5 metros se debe agregar 100gramos? es asi?. y otra cosa ¿ debo hacer una trampa de aceite? bueno, espero que me aconsejen porque este seria uno de los primeros equipos medios rebuscados que me toca instalar. desde ya muchas gracias.

marceloper

Reputación

asistió a la solución Mie Nov 14, 2007 6:56 am
   
si te es conveniente agregar aunque sea 100 gr de gas y la trampa de aceite tendrías que hacerla si el equipo externo va por arriba del evaporador , bueno cualquier consulta a las ordenes,gusty