Explico la falla.
En la habitacion 1 ajusto a 24 grados en frio y la habitacion se mantiene, de la misma manera en la habitacion 2 ajusto a 24 grados y no permanece fria se siente algo caliente, revise los evaporadores hab. 1 limpio y hab. 2 un poco sucio debido a que es el de mayor uso, les di mantenimiento a las dos unidades, pero sigue igual, que podra ser. |
|
| asistió a la solución | Mie Abr 23, 2008 7:09 pm |
|
De acuerdo a lo que entiendo la falla puede estar en que uno de los equipos le falte gas porque seguramente son dos sistemas independientes en un solo equipo, lo que aconsejo es revisar ante todo las presiones de trabajo para salir de dudas.
|
|
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 11:03 pm |
|
Tambièn serìa aconsejable ademàs de los consejos que dà el colega, los que son muy buenos,que busques mediante espuma si hay pèrdidas en las uniones, pero esto debes de hacerlo con el equipo apagado y desenchufado de la red por si las moscas.Suerte!
|
|
|
|
|