hay un equipo de20 tr de aire acondicionado que maneja 2 serpentines de de 10 tr ,con 2 valvulas de expansion, de la cual una inunda todo el serpentin y la otra inunda hasta la mitad ,el equipo maneja 55psig x baja, y225psig x alta con un amperaje de 38, 35,33 por cada linea , el amperaje de placa es de 67 a el compresor es semi hermetico de 2 pistones, el equipo se congela cada 2 dias

ezequiel hurtado cortez

Reputación

asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 11:14 am
   
buenos dias, el tema puede ser varios factores,
1- checa las regillas de retorno esten abiertas,
2- filtros sucios
3- serpentina sucia
4- bajo de revoluciones el fan interior revisar capacitor
5-equipo sobredimencionado
6- bajo la carga termica
7 - termostato no para el equipo, o mal seteado, muy bajo
8- las valvulas de expancion se traban por algun motivo en posicion abierta
9- baja temperatura exterior.
espero te sirva, saludos