Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

aire bloquado

comentario del autor Mie Nov 21, 2007 12:35 pm
   
Hola a todos

Tengo un minisplit Samsung mod AS12FBA, alcanza a encender pero a los pocos segundos se apaga y el ventilador no funciona y comienzan a destellar intermitentemente el led de encendido y el led rojo que se activa cuando se enciende el turbo del ventilador, el ventilador esta funcionando, pues se probo con otra tarjeta. Será la tarjeta dañada o por el contrario puede deberse a desprogramacion de la tarjeta electronica?.
Les agradezco de antemano por su gran ayuda.

rompeolas

Reputación

sin valorar Jue Nov 22, 2007 7:47 pm
   
revisa el sensor de congelamiento del evaporador te tiene que dar entre 4 y 10 ohms debe estar allí el problema,gusty

gusty

Reputación

comentario del autor Vie Nov 23, 2007 2:16 pm
   
Gracias por su ayuda pero ya revisè los dos sensores y estan bien, la duda que tengo es de si se haya desprogramado la terjeta electronica y gracias de nuevo

rompeolas

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos